北京市將開展集中空調通風系統衛生監督專項整治

為更好的貫徹執行集中空調通風系統地方規章(《北京市集中空調通風系統衛生管理辦法》)和地方標準(《集中空調通風系統衛生管理規範》),北京市衛生監督所將於2012年7月1日至2012年9月30日,在北京市範圍組織開展集中空調通風系統衛生監督專項整治工作。此次專項整治工作共分三個階段,期間將針對重點問題,採取嚴格的監督執法措施,加大對違法行為的處罰力度,全面提高北京市集中空調通風系統的衛生狀況和自身管理水準。

  此次專項整治的監督檢查範圍不少於1000戶,重點場所包括三至五星賓館、飯店;經營面積在3000平方米以上的商場超市;體育館;大型辦公樓、寫字樓(不少於監督檢查總數的20%);在2011年的集中空調通風系統專項檢查或監督抽檢中存在問題的單位。

  監督檢查的主要內容包括:

  1.衛生維護管理檔案:專業維護管理人員的基本情況;集中空調通風系統日常衛生檢查、檢測、清洗維護記錄;開放式冷卻塔全面清洗消毒記錄和冷卻水進行持續消毒的記錄情況;冷卻水本年度的水質檢測報告。

  2.集中空調通風系統機房:機房內清潔乾燥情況;有無存放與集中空調通風系統運行無關物品的情況;空氣處理機組、過濾網、篩檢程式、淨化器、表冷器、加熱(濕)器、冷凝水盤等是否保持潔淨;冷凝水管排放情況和冷凝水積存情況。

  3.開放式冷卻塔:對開放式冷卻塔的冷卻水進行消毒情況,使用的消毒藥物是否具有相應的衛生許可批件;冷卻塔運行前清洗維護情況;冷卻塔遠離新風取風口;冷卻水中檢出嗜肺軍團菌等致病微生物及時報告衛生行政部門並按規定採取防控措施情況。

  對於專項整治工作中發現的違法行為,衛生監督部門會依據《北京市集中空調通風系統衛生管理辦法》做出相應的行政處罰。最低的行政處罰是予以責令改正,並可處2000元以上5000元以下罰款;未按要求對開放式冷卻塔的冷卻水進行消毒檢測的,責令改正,並可處1萬元以上3萬元以下罰款;未按要求對對機組、過濾網、通風管、通風口、風機盤管等設備設施進行檢測、維護清洗的,責令改正,並可處1萬元以上3萬元以下罰款。

  各集中空調通風系統的相關管理單位應加強日常衛生管理,建立健全衛生管理檔案,清理空調機房,定期對集中空調通風系統進行清洗維護,在夏季節加強對冷卻塔的消毒,尤其做好冷卻水軍團菌的衛生檢測,保證集中空調通風系統的衛生安全。